CO-Warngeräte sollten heutzutage Standard sein

Hi!

Ich wollte mich mal informieren, ob es neben Salzburg andere LV gibt, die CO-Warngeräte in heutiger Zeit immer noch für unnötig halten?

An meiner Dienststelle kommt das Thema immer wieder mal auf. Und in der heutigen Zeit finde ich es schon irgendwie bedenklich, dass man - trotz einigermaßen regelmäßiger Berichte über CO-Unfälle bzw. CO-Austritte - dies entweder nicht ernst nimmt oder es bewusst ignoriert wird.

Zudem scheint mir auch, dass sich viele Mitarbeiter der Gefahr, in so eine Situation zu kommen, gar nicht bewusst scheinen… in Diskussionen über die Sinnhaftigkeit von CO-Warnern hörst du dann Argumente wie „bei uns in der Gegend gibts eh kaum Gasthermen, da kann uns nix passieren“.

Ich habe bereits mehrmals über das Kommando den Vorschlag eingebracht, dass CO-Warner Standardausrüstung sein müssen. Es wurde angeblich immer „weitergegeben“, offenbar wurde das Thema im LV auch ab und zu diskutiert, aber dann offenbar nicht für notwendig befunden (wie weit das stimmt weiß ich nicht, so wurde es mir halt gesagt).

Muss wirklich erst ein Team im Einsatz verunglücken, damit hier endlich was gemacht wird?

1 Like

Bevor ich ohne CO Warner ausfahre kaufe ich mir privat einen. Absolut obligat!

5 Likes

Kärnten, NÖ und Wien haben welche!

1 Like

Bgld auch auf jedem Fahrzeug.

Die Notärzte sind halt teurer zu ersetzten, da zahlt sichs halt Wirtschaftlich aus … /sarkasmus-ende

OÖ hat auch auf jedem Rucksack einen drauf. Wird wohl tatsächlich echt erst was passieren müssen…

Steiermark hat mittlerweile auch CO-Warner

Und wenn die steirischen Sparfüchse mal in Ausrüstung investiert, sollte das für anderen LVs ein Zeichen sein dass es jetzt WIRKLICH an der Zeit wäre das schleunigst auch zu besorgen

3 Likes

Maßnahmen im österreichischen RD - Google Sheets Auf dieser Liste stehen auch Co-Warner nach Bundesland :slight_smile:

1 Like

Welche CO Warner haben welche LV im Einsatz? Werden diese gemäß den Vorgaben bspw. täglich begast und überprüft?

Gibt es ein Produkt, welche die Maßnahmen nicht benötigt?

Werden die o.g. Punkte nicht akkurat durchgeführt, so hat jede Mitführung keine Berechtigung, da im Einsatzfall keine Relevanz.

Kärnten hat diese (CO-Warngerät STG - Crowcon Clip, CO-Warngerät, Gasanalyse, Rauchgasvergiftung, Rettungsdienst, Erste Hilfe Rettung, Erste Hilfe, Notfall, Schock, Trauma, Unfall, Medi King, Notfallausrüstungen,1259 - medi-king.de)

Werden wenn am Display gezeigt wieder in der Kontrollstation getestet.

Auf meiner Bezirksstelle nur RTW und NEF, SEWs haben keine…

Das stimmt. Mein Fehler. Am SEW hast du aber das Problem dass da der Warner eigentlich von einem der Sanis getragen werden sollte. Rucksack wird ja selten mitgenommen.

Dazu müsste es aber Reserve-Warner bzw. Poolwarner geben, bei uns gibt es das nicht. Wenn einer defekt ist muss man ihn von nicht im Dienst befindlichen Fahrzeugen ausbauen…

Also JA, natürlich sollte es Standard sein, da ein CO Warner jetzt nicht die Welt kostet.

Gleichzeitig finde ich die Darstellung hier etwas übertrieben. Ganz so essentiell wichtig ist er auch nicht, wenn man die relativen und absoluten Fallzahlen ansieht. Da ist eine Tagesleuchtfarbe auf die Uniform (meiner Meinung nach) wichtiger, und hier haben wir länger herum getan und einige (NÖ) tun es immer noch.

Bei CO-Warnern kann eine Risikobewertung gemacht werden. In Wien und Wiener Umland, wo die Thematik mit den Gasthermen mitten in den Wohnungen (bzw. Eingangsbereichen) in Verbindung mit nicht oder selten durchgeführten Wartungen/Überprüfungen stehen, besteht ein höheres Risiko. Wenn die Gastherme im Eingangsbereich einer Wiener Wohnung defekt ist, strömt das CO in die ganze Wohnung geruchslos aus.

In Salzburg (Bundesland) hat man im Unterschied zu Wien Stadt viel mehr Einfamilienhäuser. Da ist die Gastherme in einem Technikraum und nicht im Eingangsbereich. Das bedeutet nicht, dass sich die Bewohner nicht vergiften können (wenn sie zB vorher im Technikraum waren), aber der Patient dann vllt wo anders im Haus ist wenn der RD kommt und unsere CO Warner beim Betreten des Hauses vllt gar nicht alarmieren würden.

Und zur relativen (und damit auch absoluten) Häufigkeit von Gasthermen
In Wien sind Gasthermen sehr häufig. Das liegt vor allem am großen Altbaubestand mit einzelnen Gasetagenheizungen in den Wohnungen. Im Land Salzburg sind Gasthermen ebenfalls vorhanden, aber insgesamt deutlich weniger dominant als in Wien. Der Wohnungsbestand ist stärker von Fernwärme und Zentralheizungen geprägt.

Also ist hier die Ausgangslage eine durchaus andere. Wenn ich im Pinzgau RD fahre, stellt die CO Vergiftung für mich eine relativ geringe Gefahr dar - wenn ich in Wien in die Gemeindebauten fahre ist die Situation ganz anders.
Und industrielle CO Verbraucher am Land haben eh CO Warnanlagen.

Fazit:

ganz so streng so sehe ich es nicht.
Man kann darüber (edit: außerhalb von Wien) nachdenken, diese nur auf RTW und NEF einzuführen und auf KTWs und BKTWs einzusparen

Aber Frage an euch: Wie oft hattet ihr in eurer RD Karriere Einsätze, wo ihr mit dem CO Warner auf eine relevante/gefährliche Konzentration CO aufmerksam gemacht wurdet, wo es vorher nicht gekannt war?
Ich persönlich noch nie - aber das ist hald eine einzelerfahrung im ländlichen Gebiet von Österreich

1 Like

In Nö hat soweit ich weiß jeder Rucksack, egal ob KTW, BKTW oder RTW einen CO Warner. Meines Wissens ist das NÖ weit der von Dräger

2 Likes

Ländliches Gebiet. Ja schon zwei mal. Und Kollege erst kürzlich. Es gibt andere CO Quellen als nur Gasthermen. Dem CO ist es auch egal ob es im Technikraum austritt, es diffundiert durch Wände und Decken.

Absoluter No Brainer die Dinger. Wer an denen spart, spart an der Sicherheit seiner Mitarbeiter. Wir haben natürlich auch auf der Dienststelle CO Warner.

Aber auch in NÖ musste erst was passieren, als 2010 im Bezirk Gänserndorf 8 Sani eine CO Vergiftung erlitten, damit die Dräger flächendeckend ausgerollt wurden.

3 Likes

Dräger PAC 5500 und 6500 bei uns, afaik in NÖ verpflichtend, steht ja auch in jedem OM-A

natürlich. Aber Kausal für die Einführung in Österreich waren die Gasthermen in den Wohnungen - da kamen die Einsatzzahlen her.
und natürlich geht es aus dem Technikraum hinaus - aber in vielen Häusern eben dann zuerst ins frei (zb durch ein Garagentor oder so) bevor es in den Wohnbereich eintritt (in einer gesundheitsgefährdenden Konzentration

Inkl. Täglichem Check? Also Begasung?

Wobei Gasthermen in Salzburg glaube ich im Promillebereich liegen …

Ja, sicher nicht schlecht, aber wenn die Dinger halt nicht einem täglichen (lt. Hersteller vorgeschriebenen Test) unterzogen werden, für mich ein „unsicheres“ Instrument.

In 30 Jahren städtischer RD noch nie in eine unklare CO Geschichte reingestolpert. dort wo es vorab vermutet wurde, war ohnehin immer die BF dabei :slight_smile: